piskanje radiatorja
Piska verjetno po ceveh. 1x ga odpri……. na drugi strani zgoraj !! imaš ventil. Sredi tega ventila je štirioglat ‘šrauf’.
Tega odvij in v eni roki drži lonček spodaj, dokler ne priteče voda. Potem zašraufaj vse nazaj :-))
Mene so to naučili strokovnjaki tukaj (ROBI je top). In je res precej bolje. Ni pa čist OK, verjetno, ker je že stara centralna. Imam pa etažno.
Če nimaš primernega orodja – v železni ipd….. stane tak ključek za ‘šraufanje’ 70 centov.
Piskanje v radiatorjih se je v večstanovanjskih objektih pojavilo hkrati z namestitvijo kalorimetrov in delilnikov toplote v kombinaciji s termostatskimi ventili.
Sistemi CK so bili projektirani po sistemu “polni pretok”. Ta sistem pa se je z državno prisilo v obliki namestitve merilcev dobavljene toplote sesul in zaradi pretiranega “šparanja” etažnih lastnikov, med drugim povzročil tudi piskanje in šumenje v ceveh.
Poenostavljeno povedano, je zaradi termostatskih ventilov, ki s pripiranjem dotoka tople vode v radiator regulirajo temperaturo v prostoru povzročijo efekt piščalke – zaradi obtočne črpalke, ki po sistemu še vedno pošilja vodo tako, kot je določeno – in je bil sistem v osnovi (in pred veliko leti) projektiran.
Trenutno je edina ustrezna rešitev hidravlično uravnoteženje sistema. Vse ostalo – vključno s predlogi o zamenjavi obstoječih črpalk za frekvenčne (samoregulacija pretoka) pa stran vržen denar.
upravljanje objektov Mag dom,
Gorazd