Kaj pa je z radiatorji ?[/quote]
Neenakomerno grejejo. Pa so mi rekli, naj razrahljam iglo v termostatskih ventilih, pa sem to
naredila, pa še vedno so spodaj (najdlje od ventila) mlačni, namesto vroči.
Menda je “premajhen pretok”…ampak do zdaj je bil vedno dovolj….črpalka je ista…kaj še lahk
naredim?
Resno ? 🙂
Kaj pa je z radiatorji ?[/quote]
Neenakomerno grejejo. Pa so mi rekli, naj razrahljam iglo v termostatskih ventilih, pa sem to
naredila, pa še vedno so spodaj (najdlje od ventila) mlačni, namesto vroči.
Menda je “premajhen pretok”…ampak do zdaj je bil vedno dovolj….črpalka je ista…kaj še lahk
naredim?[/quote]
Preveriš tlak v sistemu, kjer mora biti od 1 do 1,5 bara.
Preveriš raztezno posodo, če je v njej dovolj zraka, tako da prtisneš na tisti ventilček in mora priti ven zrak.
Mogoče je še v kakšnem radiatorju kaj zraka…
Koliko stari pa so termostatski ventili ?
Je problem samo z enim radiatorjem ali z večimi ?
Mogoče črpalka deluje prekratki čas, zato zmanjšaj temp. na termostatu, ki vklaplja črpalko.
Kateri ventil pa bi ti zamenjala ?
Neenakomerno grejejo. Pa so mi rekli, naj razrahljam iglo v termostatskih ventilih, pa sem to
naredila, pa še vedno so spodaj (najdlje od ventila) mlačni, namesto vroči.
Menda je “premajhen pretok”…ampak do zdaj je bil vedno dovolj….črpalka je ista…kaj še lahk
naredim?[/quote]
Preveriš tlak v sistemu, kjer mora biti od 1 do 1,5 bara.
Preveriš raztezno posodo, če je v njej dovolj zraka, tako da prtisneš na tisti ventilček in mora priti ven zrak.
Mogoče je še v kakšnem radiatorju kaj zraka…
Koliko stari pa so termostatski ventili ?
Je problem samo z enim radiatorjem ali z večimi ?
Mogoče črpalka deluje prekratki čas, zato zmanjšaj temp. na termostatu, ki vklaplja črpalko.
Kateri ventil pa bi ti zamenjala ?[/quote]
Tlak je ok. Raztezna tudi. Zraka v radiatorkih ni. Ventili so novi (4 leta). problem je eden radiator
ornk, eden pa malo manj. Lani so vsi delali ok.
Za montirat imam pa en drug ventil, na vodovodu, ki nima veze s centralno…
Preveriš tlak v sistemu, kjer mora biti od 1 do 1,5 bara.
Preveriš raztezno posodo, če je v njej dovolj zraka, tako da prtisneš na tisti ventilček in mora priti ven zrak.
Mogoče je še v kakšnem radiatorju kaj zraka…
Koliko stari pa so termostatski ventili ?
Je problem samo z enim radiatorjem ali z večimi ?
Mogoče črpalka deluje prekratki čas, zato zmanjšaj temp. na termostatu, ki vklaplja črpalko.
Kateri ventil pa bi ti zamenjala ?[/quote]
Tlak je ok. Raztezna tudi. Zraka v radiatorkih ni. Ventili so novi (4 leta). problem je eden radiator
ornk, eden pa malo manj. Lani so vsi delali ok.
Za montirat imam pa en drug ventil, na vodovodu, ki nima veze s centralno…[/quote]
Normalno je, da je v spodnjem delu, najdlje stran od ventila, radiator hladnejši, ker oddaja toploto in se voda v njem hladi. Če je pa hladen na vrhu je pa lahko v njemu zrak oz ima res premajhen pretok. Pripri ostale radiatorje in se bo pretok skozi tega povečal in bo bolj topel ali pa pumpo nastavi na višje obrate. Če je pa radiator res velik bi pa moral imet izhod diagonalno nasproti vhodu, da bi normalno grel.
Pritisk nima veze, če je r.. poln vode.
Kje se nahaja ta radiator. Je blizu peči ali mogoče kje na koncu centralne ?
Probaj še spodnji ventil malo razrahljati z večjim izvijačem.
Če na tem radiatorju odviješ prezračevalni ventil ali teče ven voda ?
Je pritisk ali ga ni ?[/quote]
Lahko je tudi spodnji ventil premalo odprt
Kje se nahaja ta radiator. Je blizu peči ali mogoče kje na koncu centralne ?
Probaj še spodnji ventil malo razrahljati z večjim izvijačem.
Če na tem radiatorju odviješ prezračevalni ventil ali teče ven voda ?
Je pritisk ali ga ni ?
Je to nekaj takega, kot pri umivalniku ali kotličku ?[/quote]
Po mojem je na koncu…ravno zdaj mi je padlo na pamet, da nisem šla še dveh radiatorjev
v mansardi preverit, če imata zapikano iglo…čeprav tista dva sta na zvezdici…
Ja, drgač pa priteče voda, sem šla trikrat celo rundo okoli…
Pritisk sem še mal povečala, ker sem mislila, da je to problem…
Spodnji? Misliš končni ventil? Tist, k ma matico čez?