Najdi forum

Splash Forum Starševski čvek Stromarji na pomoč, 3 vodniki iste barve

Stromarji na pomoč, 3 vodniki iste barve

stara napeljava … kaksen je najenostavnejsi navin da ločim nulo in zemljo brez voltmetra?

probala fazo-nulo in fazo-žemljo izmenično na 50w žarnico priklopit – a sije s tolk podobno močjo da nisem zihr za razliko … k z zemljo bi morala slabše sijati kot z nulo …

 

kaksen predlog, prosim? Hvala.

 

ni res, standard določa da pod 10mm2 MORA biti v TN sistemu, PE-“zemlja” ENAKA vodniku N-“nule”, kar pomeni da žarnica enako sije na obeh variantah-če je seveda VSE prav narejeno!! če pa imate TT sistem je pa lahko drugače-kar pa dvomim da imate, če gre za stanovanjske objekte.

Sončki ne znate nobene stvari sami narest. Kakšni ste to desci?

Odgovor na objavo uporabnika
simpl, 08.09.2021 ob 09:39

ni res, standard določa da pod 10mm2 MORA biti v TN sistemu, PE-“zemlja” ENAKA vodniku N-“nule”, kar pomeni da žarnica enako sije na obeh variantah-če je seveda VSE prav narejeno!! če pa imate TT sistem je pa lahko drugače-kar pa dvomim da imate, če gre za stanovanjske objekte.

HVala … star blok je – kje najdem po kakšnem sistemu je zvezano?

not so še tiste rjavkaste barve vodniki – ki niso okrogli ampak malce ploscati  … jst razlike v moči sija žarnice nisem niti videla…

Kakšen pa je način da ju ločim?

Odgovor na objavo uporabnika
Desperadodajka, 08.09.2021 ob 09:47

Sončki ne znate nobene stvari sami narest. Kakšni ste to desci?

Nauči se brati!

Je avtorica in ne avtor!

Odgovor na objavo uporabnika
Strom, 08.09.2021 ob 09:59

HVala … star blok je – kje najdem po kakšnem sistemu je zvezano?

not so še tiste rjavkaste barve vodniki – ki niso okrogli ampak malce ploscati  … jst razlike v moči sija žarnice nisem niti videla…

Kakšen pa je način da ju ločim?

najprej vodniki- ali imate tiste stare z pletenim opletom-kot neka vrvica, ali imate stare PPR vodnike ki so videti kot tri žilni ploščati kabel z črno izolacijo. PPR že imajo barvne žile pod črno izolacijo, za one druge pa mislim da ne.

Odgovor na objavo uporabnika
Strom, 08.09.2021 ob 09:19

stara napeljava … kaksen je najenostavnejsi navin da ločim nulo in zemljo brez voltmetra?

probala fazo-nulo in fazo-žemljo izmenično na 50w žarnico priklopit – a sije s tolk podobno močjo da nisem zihr za razliko … k z zemljo bi morala slabše sijati kot z nulo …

 

kaksen predlog, prosim? Hvala.

 

Najlažje?! Da pogledaš če slučajno ni PP-R kabel (čren plošnat z razmaknjenimi žilami, v eni dimenziji, med žilami je pa prostora za žebelj). Ta kabel ima pod črnim obojem še en ovoj ki je barvni …

Če na tak način ne boš ugotovila, potem nimaš enostavnega načina brez inštrumentov.

Odgovor na objavo uporabnika
simpl, 08.09.2021 ob 10:34

najprej vodniki- ali imate tiste stare z pletenim opletom-kot neka vrvica, ali imate stare PPR vodnike ki so videti kot tri žilni ploščati kabel z črno izolacijo. PPR že imajo barvne žile pod črno izolacijo, za one druge pa mislim da ne.

Ma ne … nimajo barv, definitivno … so eni taki dobesedno ploščati grdi, neke sive umazane barve … zgledajo bolj ko lovke hobotnic kot pa vodniki.

Odgovor na objavo uporabnika
Strom, 08.09.2021 ob 11:17

Ma ne … nimajo barv, definitivno … so eni taki dobesedno ploščati grdi, neke sive umazane barve … zgledajo bolj ko lovke hobotnic kot pa vodniki.

potem ni druge kot ohm meter, pa eno daljšo žico in iskat povezave med PE v omarici in tema dvema žicama s tem da se v omarici odpsoji PE žica/ali N.

No če ni barv, potem neke “izi” solucije “na roke” ni. Najlažje je potem vzeti voltmeter in sosednjo “referenčno vtičnico”. Potem meriš med žico in referenčno zemljo iz sosednje vtičnice. Ko ti voltmeter pokaže napetost 0V, tista je zemlja.

Če vežeš žarnico med fazo in ozemljitvijo, ti garant fid ven vrže.

Odgovor na objavo uporabnika
Fid, 08.09.2021 ob 12:44

Če vežeš žarnico med fazo in ozemljitvijo, ti garant fid ven vrže.

Če ga imaš … 🙂

očitno da ga nima, če je to že probala-glej začetni post!

Moj nasvet, dobodi kakšnega specialca. Stare bajte so hudič, ko sem pri sebi vozljal po hiši sem našel vsake par metrov kabel druge barve, ne glede na to kaj teče po njem. Včasih se ne splača reskirat.

Zgleda fid-a ni … k sm mela izmenično faza-nula, faza-zemlja povezano … in na obeh svetilo enako. Celo stanovanje je vezano na 6 unih tastarih okroglih varovalk … star vojaški blok.

Odgovor na objavo uporabnika
Strom, 08.09.2021 ob 14:48

Zgleda fid-a ni … k sm mela izmenično faza-nula, faza-zemlja povezano … in na obeh svetilo enako. Celo stanovanje je vezano na 6 unih tastarih okroglih varovalk … star vojaški blok.

Nula oz. nevtralni (N) vodnik in zemlja (PE), sta praktično v vseh sistemih nekje skupaj povezana. Zato z žarnico ne boš mogla ugotoviti kateri je N in kateri je PE, saj luč v obeh primerih sveti enako. Da ugotoviš kateri je N in kateri PE se po navadi izrablja situacijo, kjer imaš bremena na omrežju. S tem ko teče tok po fazi do porabnika in po N vodniku nazaj, zaradi upornosti žic pride do nekga padca napetosti na N vodniku. Z voltmetrom lahko zmeriš ta padec, s tem pa tudi definiraš kateri je N in PE vodnik.

Odgovor na objavo uporabnika
excell159, 08.09.2021 ob 15:25

Nula oz. nevtralni (N) vodnik in zemlja (PE), sta praktično v vseh sistemih nekje skupaj povezana. Zato z žarnico ne boš mogla ugotoviti kateri je N in kateri je PE, saj luč v obeh primerih sveti enako. Da ugotoviš kateri je N in kateri PE se po navadi izrablja situacijo, kjer imaš bremena na omrežju. S tem ko teče tok po fazi do porabnika in po N vodniku nazaj, zaradi upornosti žic pride do nekga padca napetosti na N vodniku. Z voltmetrom lahko zmeriš ta padec, s tem pa tudi definiraš kateri je N in PE vodnik.

Še kr sem tam 🙂

Torej moram imeti priklopljenega delujočega porabnika (fen je zadosti?) in takrat izmeriti napetost?

 

z voltmetrom sem iz žic ki gledajo iz stene izmerila:

faza – zica1 = 140 V

faza – zica2 = 139V

 

a je to normalno ?? Prakticno ni razlike … ali je to zato ker vodniki niso obremenjeni?

 

hvala ful!

Ups … napetost

zica1 – zica2 = 0V … neglede kako obrnem žice voltmetra :s

Ni normalno. A si na voltmetru izbrala merjenje izmenične napetosti ?

 

zagotovo niste izmerili 140/139V !

če ste že, ste dobili 240/239V, ok, recimo lapsus.. kajne??

jasno je, da ste PE in N skup vezana, saj načeloma električno ne bo nič narobe če ju boste zamenjali, težava je le v tem, da se vam po PE potem pretaka tok, ki bi se moral zaključevati po N vodniku in vam tako dviga potencial v PE-ju.

 

še enkrat-morate najt N tako kot sem napisal zgoraj!

Odgovor na objavo uporabnika
simpl, 24.09.2021 ob 13:44

zagotovo niste izmerili 140/139V !

če ste že, ste dobili 240/239V, ok, recimo lapsus.. kajne??

jasno je, da ste PE in N skup vezana, saj načeloma električno ne bo nič narobe če ju boste zamenjali, težava je le v tem, da se vam po PE potem pretaka tok, ki bi se moral zaključevati po N vodniku in vam tako dviga potencial v PE-ju.

 

še enkrat-morate najt N tako kot sem napisal zgoraj!

Merim AC … na xy vtičnico kaže recimo 233,7v … na teh žicah trenutno ISTI VILTMETER Z ISTIMI NASTAVITVAMI 87,2v

 

nc jasno 20x preverjeno …. omarica je sestavljena iz 6 unih starih varovalk … kak naj sploh pridem do PE vodnika?

 

Probala tud to, a bolano cifre …. “voltmeter in sosednjo “referenčno vtičnico”. Potem meriš med žico in referenčno zemljo iz sosednje vtičnice. Ko ti voltmeter pokaže napetost 0V, tista je zemlja.”

da so tri žice ravno faza, nula, zemlja. V starih blokih je velikokrat “ničenje” in imaš samo dve žici. Tista tretja je morda namenjena samo temu, da fazo iz te doze preko nje pošlješ v neko drugo dozo.

Pa, če so napetosti čudne je ponavadi nula nekje v “zraku”.

Sem se že zafrkaval s takimi zadevami. Nazadnje je bila najkrajša rešitev tista, ki se mi je na začetku zdela najbolj zamudna… vse doze razklemat in lepo od začetka z inštrumentom.

Če bo kdaj kdo tole bral …

– manjkalo je podnožje v varovalki … ko ga dala not, je bla napetost cca 237 v

– fazo + kr 1 žico sem vezala na 0, drugi žico pa kot zemljo … (ker sta obe v povezavi s fazo kazale isto napetost)

 

in deluje normalno 🙂

 

ce sem kot NULO namesto nule dala  zemljo … ali in kaj bi se moralo poznati pri delovanju štedilnika?

A je kakšna razlika v napetosti, če izmeriš napetost med fazo in drugo žico, ter med fazo in tretjo žico ?

 

Ma razlike za 1 ali 2 … torej eno kazalo 237, drug par 235

 

 

Forum je zaprt za komentiranje.

New Report

Close